煤化工114论坛-致力打造煤电化行业权威交流平台!

 找回密码
 立即注册
查看: 2201|回复: 5

氧纯度下降应急预案

[复制链接]

1330

主题

19

听众

2万

积分

生产副厂长

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

宣传达人 突出贡献 荣誉管理 论坛元老 优秀版主

发表于 2014-1-9 21:20:15 |显示全部楼层
一套氧纯度持续下降
1、        另一套空分增大氧量送出,减少本套氧量送出;
2、        加大氮产品的取出量(包括气氮产品和液氮产品),加大液氧的排放量;
3、        调整精馏工况,减小上塔精馏回流比;
4、        减少膨胀量,加大进气量;
5、        若氧纯度太低,气化装置无法承受时,将后备P41高压液氧泵送出,将一套氧产品退出;
6、        停车排液大加温后从新启动。
一、1#氧泵跳车处理
1、        通知班长和调度,现场开TV6770蒸汽手阀;
2、        确认V45自动外送保证管网压力;
3、        迅速加载P41,并外送,保证氧量,注意E41中部温度;
4、        确认备泵自启,若没自启,迅速手动启动加载并外送或放空,保证膨胀机正常;
5、        同时降低膨胀机负荷运行,同时降低增压机负荷,直至氧备泵正常外送;
6、        适当加大高压氮抽取量
7、        氧备泵并网正常后,退出P41
8、        恢复该套空分至正常负荷
9、        联系仪表查找原因并处理。
二、一号PV7228失灵全关处理
1、二号开大PV7228阀,一号开大PV7228阀,确认是否能够外送,若能外送迅速外送;
2、确认仪表气事故球罐正常外送;
3、通知现场人员迅速启动空压站并外送仪表气;
4、确认仪表气压力正常
5、联系仪表人员查找原因并处理。
三、1#HV1296关闭后的处理
1、迅速将HV1296B全开;
2、迅速降低机组负荷
3、迅速降低低温液体泵的负荷
4、迅速联系仪表查明原因并处理,
52#关小C50导叶和出口阀,并通知班长和调度